消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

甲类仓库和厂房的防火间距

我的甲类仓库里有甲醇、丙酮、液化石油气与厂房的间距不足1米,怎么解决,中间加防火墙可以吗?

清水煮岁月 | 2023-07-25 09:30
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防君 2023-07-25 13:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能。

        首先明确您的是甲类库,不是乙丙类库,甲类库防火间距有明确的最小间距要求,可按建规查表,最小12米。没有除外条款,没有说一侧是防火墙就可以减少防火间距。如果是乙丙类仓库,有这样的要求,甲类库不行。

       甲类库发生爆炸或火灾后,燃速快、燃烧猛烈、危害范围广。甲类物品仓库着火时的影响范围取决于所存放物品数量、性质和仓库规模等,其中储存量大小是决定其危害性的主要因素。如某座存放硝酸纤维废影片仓库,共存放影片约10t,爆炸着火后,周围30m~70m范围内的建筑物和其他可燃物均被引燃。

        甲醇、丙酮、液化石油气等发生火灾和爆炸后存在流散、飞火、泄爆等情况,周边厂房距离太近,无法保证安全。以上,请参考。

清水煮岁月   回复: 消防君2023-07-25 17:25

你好,减少存放量,一昼夜用量或一周用量,能叫临时存放点有什么要求?厂房是金属加工的热处理车间

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防君   回复: 清水煮岁月2023-08-07 08:51

如果设置中间仓库,一昼夜的存量还是可以的,一周的不建议,参考中间仓库的设置要求(建规3.3.6)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载