安洪全 2023-07-19 09:52
0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以正对,但不应过近。毕竟气体喷射是有压力的,可能会造成二次损害。且影响喷头保护半径。
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
4.1.8 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面。
3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
1 最大保护高度不宜大于6.5m;
2 最小保护高度不应小于0.3 m;
3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;
4 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。
条文说明:在喷头喷射角一定的情况下,降低喷头安装高度,会减小喷头覆盖面积;并且,当喷头安装高度小于1.5m时,遮挡物对喷头覆盖面积影响加大,故喷头保护半径应随之减小。
我了解到的,没有明文规定,相对其它系统,气体灭火系统流动性好,不太考虑障碍物,您可以参看条文说明:“当喷头安装高度小于1.5m时,遮挡物对喷头覆盖面积影响加大,故喷头保护半径应随之减小”,最好保持在1.5米以上。

谢谢,如果喷头正对下面的桥架或者设备。有没有一个范围规范标准?