气瓶间设置问题

请问辅助工业建筑使用的气瓶间可否与建筑贴临建设吗,有没有储量的要求

Lalalq | 2023-07-16 20:17
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2023-07-17 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同问

yizhongdayang 2023-07-21 14:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版/4.3.1-5/容积不大于20m³的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限。

4.3.1-5条文说明:小于20m³的储罐,可燃气体总量及其火灾危险性较小,与其使用燃气厂房的防火间距可不限。