耐火等级判定

请问老师,储存可燃液体的单层丙类仓库和每个防火隔间建筑面积≤3000㎡的多层丙类仓库的耐火等级如何判定,谢谢

扫堂腿 | 2023-06-19 12:05
请写下您的回答回答

回答 | 1

安洪全 2023-06-19 13:00 00 [回复]举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

5.2.1 下列工业建筑的耐火等级应为一级:    

1 建筑高度大于50m的高层厂房;    

2 建筑高度大于32m的高层丙类仓库,储存可燃液体的多层丙类仓库,每个防火分隔间建筑面积大于3000m²的其他多层丙类仓库;


5.2.3 除本规范第5.2.1条和第5.2.2条规定的建筑外,下列工业建筑的耐火等级不应低于三级:    

1 甲、乙类厂房;    

2 单、多层丙类厂房;    

3 多层丁类厂房;    

4 单、多层丙类仓库;    

5 多层丁类仓库。