消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

沿街商铺大于100,可需要安装自动报警?

第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;

沿街商铺大于100,可需要安装自动报警?是属于住宅建筑内的商业服务网点吗?

100平方米的单建或附属商店建筑,怎么理解?

鱼在水中游 | 2023-06-08 14:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-06-08 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这“100㎡的沿街商铺”是不是“歌舞娱乐放映游艺场所”?

如果不是的话,可以不设。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    

1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;    

2 旅馆建筑;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;    

5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;    

6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;    

7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;    

8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;    

9 歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。

鱼在水中游   回复: 安洪全2023-06-08 15:18

不是歌舞娱乐放映游艺场所,是大于100平方米的综合超市,8.3.2第一条的商店建筑包不包含沿街综合超市和零食店?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 鱼在水中游2023-06-08 15:40

商店建筑:就是整个建筑都是商店这个业态。而不是公共建筑中只要有商店,这个建筑就变成商店建筑了。

举个例子,写字楼一层设一个便利店,您能说这个写字楼是公共建筑,但您不能说这个写字楼是商店建筑。


  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载