消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分隔使用过程的疑问?

化工厂中央控制室与消防控制室合建,消防控制室与中央控制室间用玻璃隔开,加推拉门;消防控制室内有弱电机柜。疑问:1.消防控制室与中央控制室 算不算统一使用功能,用不用做防护分隔去满足 建规“1.0.4同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定”要求;2.控制室与弱电机柜是否可以放在一起?

冯瑞 | 2023-06-07 20:01
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-06-08 08:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、消防控制室可以与中央控制室合用,不需要要特别的分隔,但设备应有明显间隔。

2、弱电机柜可以置于合用的控制室内,但不应与集中设置的消防设备集中布置,应有明显间隔。


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:   

1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m;双列布置时不应小于 2m。   

2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m。   

3 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m。   

4 设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道。   

5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

冯瑞   回复: 安洪全2023-06-08 11:29

“1、消防控制室可以与中央控制室合用,不需要要特别的分隔,但设备应有明显间隔。”这个内容有相关标准支撑没有?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 冯瑞2023-06-08 13:05

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:

1~4;

5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载