消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于通风、排烟共用的联动问题

公司有一个地库施工,系统是通风、排烟共用的系统,而且通风口与排烟口也共用;通风和排烟口标注的类型为常开单层百叶,风管出风机房设有一个常开280°防火阀。这种情况下,风机该如何联动?不就涉及不到规范说的“打开风口或阀联动风机”了吗?

中国制造 | 2020-12-11 14:02
请写下您的回答回答

精彩评论

刘丽波 2020-12-11 17:43

您的排烟排风风机是按防烟分区单独做的吗?这种情况风口就无法联动风机了,一直是常开的。只有排烟防火阀达到280度时联锁风机关。

查看原文
回答 | 共2个

刘丽波 2020-12-11 17:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

您的排烟排风风机是按防烟分区单独做的吗?这种情况风口就无法联动风机了,一直是常开的。只有排烟防火阀达到280度时联锁风机关。

潘天坤 2024-06-18 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

系统合用的时候,理论上会有70℃防火阀和排风的控制装置

汽车库防烟分区比较大,一般一个系统只负担一个防烟分区,所以没有设置排烟阀执行机构来使排烟口常闭,而是设置常开百叶排烟口。因为设置的是常开排烟口,不属于火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,所以不需要在现场设置手动开启装置。

汽车库的排烟系统,一般确认火灾后排烟口和排烟风机基本是一起启动,所以也没有违反“烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”要求


关闭

关闭

手机APP下载