消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

可否用雨淋阀代替预作用阀

为防止误动作,可否用雨淋阀代替预作用阀(或者说在由雨淋阀同湿式报警阀串联的预作用系统中取消湿式报警阀),在工程上可行时,是否违反强制条款,在实际应用中有无不妥。

消防网友78337 | 2020-12-08 14:13
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2020-12-08 22:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在不充气的单联锁预作用系统中的报警阀可以采用雨淋报警阀。串联接入湿式系统的预作用系统,在湿式报警阀之后串联一组预作用报警阀,湿式报警阀组不能取消 。

消防网友78337 2020-12-09 18:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在闭式系统中,仅设置雨淋阀代替预作用阀时(未串联湿式阀,无气压装置),空腔面压力变化不能忽略,三腔压力平衡困难,雨淋阀难进入准工作状态,进入后极易误动作,还可能,不能开启。

高波 2023-08-17 23:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据山东省13系列建筑标准设计图集,给排水专业(二)图集号L13S4,第67页,说明1,阀后不充气的预作用系统,可采用雨淋阀作为报警阀,系统中无空压机和相关配件,且快速排气阀前不需设置电动阀。估计在其它省市,一般不允许用雨淋阀代替预作用阀,施工图审查就通过不了。

关闭

关闭

手机APP下载