GB55036-2022 第2.0.4 消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道及其他灭火介质输送管道和组件,应采取静电防护措施。
1.GB55036-2022 第2.0.4 消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道及其他灭火介质输送管道和组件,应采取静电防护措施。
2.在GB50156《汽车加油加气加氢站技术标准》指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。
3.HG/T20675-1990<化工企业静电接地设计规程>中2.1.1条 要求在爆炸和火灾危险环境内可能产生静电危害的物体,应采取工业静电接地措施。举例中没有水管线。
4.GB50151-2021<泡沫灭火系统技术标准>第3.7.9条 对于设置在防爆区内的地上或管沟敷设的干式管道,应采取防静电接地措施,且法兰连接螺栓数量少于5个时应进行防静电跨接。钢制甲、乙、丙类液体储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。
5.GB55036要求采取静电防护措施,其条文说明和规范的实施指南均对什么条件上静电防护措施没有明确说明。与现行防静电规范有很大的出入且执行性较差。
6.哪位高手或GB55036规范编制组成员解释一下如何执行。