食堂安全出口外有台阶

食堂安全出口外有台阶,请问这样设置是否有问题?

地精修补匠 | 2023-05-04 17:28
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防黄河 2023-05-05 07:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.4米范围内,不应设置台阶。建规:5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。