消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟管道设计问题

请教一下排烟管道设计问题,就是CAD设计排烟管路时可不可以采用四通的连接方式,比如一个主管在一个节点同时连接三个支管(用四通命令)

打火石 | 2023-04-24 10:03
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友78337 2023-04-24 11:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是可以的,但是还是以三通为好,

各分排烟管上一般都有排烟防火阀,地下车库内的排烟管采用四通,规范没有条文禁止。


气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 

3.1.11 管网上不应采用四通管件进行分流。


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:     

5 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表12.3.12的规定,当主管与支管连接不符合表 12.3.12时应采用沟槽式三通、四通管件连接;


考虑气体灭火系统压力是兆帕级,消防给水一般是100千帕级,而排烟的压强一般是千帕级往下,四通影响不是很大。


打火石   回复: 消防网友783372023-04-24 20:54

谢谢解答,很有帮助

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载