灭火器水压强度综合试验机

一、适用范围:
1.1 适用于手提式水基型、干粉型、洁净气体灭火器的爆破和水压多用试验;
1.2 适用于规格为1~12kg以及2L~9L手提式灭火器的水压试验、膨胀率、筒体爆破试验以及压力交变试验。
1.3 适用于手提式二氧化碳灭火器,规格为7kg,爆破压力不超过25Mpa的水压强度试验和水压爆破试验。
二、符合标准:
2.1 符合 GB4351.1-2005《手提式灭火器 第一部分:性能和结构要求》标准要求;
2.2 符合GB4351.2-2005《手提式灭火器 第二部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》第5.3.8节瓶体水压试验、第5.3.9节瓶体爆破试验;
2.3 符合GB/T4351.3-2005《第 3 部分:检验细则》标准要求;
2.4 符合GA 86-2009《简易式灭火器》标准要求;
2.5 符合GB/T15385-2011《气瓶水压爆破试验方法》标准要求;
三、主要特点:
3.1 计算机自动控制,自动采集试验数据, 并全程记录试验数据,界面操作灵活,自动生成完善的格式化报告,压力控制精确,试验采用美国NI公司设备专用开发软件LabView,传感器具有标定界面, PLC 执行控制,使爆破、水压试验实现高效自动化;工作稳定,配件齐全。
3.2 水压试验箱操作平台前开门结构,方便其他灭火器安装在操作工位上,操作方便,采用透明的防护罩+不锈钢防护烤漆板,试验过程一目了然;配套不锈钢拉丝操作台经久实用,美观大方。
3.3 连接方式:采用高压软连接+快速连接头方式进行连接。
3.4 升压系统:为自动升压控制,可进行人工操作,同时进行多个产品的测试。耐压测试台均有两个测试接口,每个测试接口均有工位控制阀。材质为不锈钢防护孔板外加有机玻璃。
3.5采用铜和不锈钢等防腐蚀、防锈材质的系统气管路配件。
3.6安全措施:
3.6.1 高压系统采用双保险防范措施,即压力变送器控制水压,电接点压力表控制最高水压;
3.6.2 爆破操作台采用优质钢板制作,表面静电烤漆处理,保障了人员的安全性,试验有可能着水的部分由不锈钢制作,表面喷塑保护;
3.7 核心部件采用高压泵知名品牌,确保其耐用性;
3.8 整体设计合理,维修保养方便快捷。自动恒压,轻微渗漏自动补充恒定压力。高压管路超数倍制作,经久耐用。
四、主要技术参数:
4.1压力调控范围:0-26Mpa;
4.2高压泵压力:0~28Mpa。
4.3高压出水量:16L/min;
4.4压力传感方式:电流变送器方式;传感精度 0.25%F.S,分辨率:0.1Mpa。
4.5稳压装置耐压:30Mpa;
4.6压力采集间隔:<100ms;
4.7变频器调频范围:0-50Hz;
4.8 耐压控制工位数量:耐压操作台两个试验接口;在整个密封并可观察的空间内进行;
4.9爆破试验工位:适用于12kg以内的灭火器试验样品一个工位试验;
4.10 试验介质:室温水(循环使用,带过滤装置),水温不低于 5℃;
4.11 电源:AC380V,功率:7.5KW;
4.12 主机体积尺寸(仅作参考):长 1950x 宽 850mmx 高 1300mm 重量:约330Kg;
4.13 爆破试验箱尺寸(仅作参考):长 1200x 宽 800mmx 高 1300mm 重量:约170Kg;
4.14 试件类型:简易式灭火器、手提式灭火器;
4.15 电脑:1台, 软件:一套。
4.16 试样容器膨胀率:采用精密天平,测量精度为0.5g/15kg;
五、仪器结构
5.1仪器组成:由水压试验部分、爆破试验部分、计算机操作控制部分组成;
5.2计算机控制部分:
5.2.1系统为自动升压控制,也可进行人工操作。水压试验箱有两个测试接口,每个测试接口均有工位控制阀。系统可以同时进行多个产品的测试,箱体分别为前上开门可视耐压操作台;
5.2.2安全措施:高压系统采用双保险防范措施,即压力变送器控制水压,电接点压力表控制最高水压。一方面如有失效,另一方面也可保证试验人员和设备的安全。高压管路超数倍耐压能力制作,经久耐用;
5.2.3 整体设计合理,维修保养方便快捷;
5.2.4 试验压力控制精确高,稳压压力误差远优于国家标准。
5.2.4 材质:采用优质钢板制作,表面静电烤漆处理,经久实用,美观大方。
5.2.5 试验由计算机自动控制,全程自动记录试验数据,试验结束后可按要求点击生成 Excel报表,实现高效自动化;控制软件采用美国NI公司精密仪器设备专用开发软件LabView,界面操作灵活,传感器具有标定界面,采用 PLC 执行控制,性能稳定。
六、水压试验部分:
6.1系统为自动升压控制,也可进行人工操作。耐压测试台有两个测试接口,每个测试接口均有工位控制阀。系统可以同时进行多个产品的测试。箱体分别为前上开门可视耐压操作台;接口采用亚德克高压快速接口。材质为不锈钢。
6.2试验类型:灭火器筒体与器头可分别进行试验。连接零件与连接部位可经受30MPa 以上的水压试验。
6.3 水管:采用高压软管,最高耐压 35MPa;
6.4 液压部分:通过变频器+计算机+PLC调节升压速率和控制精度;
6.5 打压装置:采用高压泵以及稳压灌,试验压力稳定性非常高;
6.6 储水装置:采用 SUS304 不锈钢制成。在试验后水经过过滤网过滤后达到循环利用,避免浪费;
6.7 试验用压力指示仪精度高于 1.6 级。
6.8 过滤装置:试验后回收到储水装置的水经过过滤后再循环利用。

1.压力试验管 3.样品(灭火器筒体) 4.集水槽 9.意大利高压泵
10.储压罐 11.过滤器 21.调平脚轮 22.快速装夹头
七、爆破试验部分:
7.1 试验工位:适用于12kg以内的灭火器试验样品一个工位试验;
7.2 试验类型:灭火器筒体与器头可分别进行试验。连接零件与连接部位可经受25MPa 以内的水压爆破试验。
7.3 水管:最高耐压 35MPa,采用高压软管。
7.4 由水压试验部分、计算机操作控制部分与前面共用;
7.5爆破试验箱尺寸(仅作参考):长 1200x 宽 800mmx 高 1300mm 重量:约75Kg;;
7.6材质:整部分采用钢材加工成型,经静电高温烤漆制成。
7.7爆破安全防护:在爆破试验箱外围另加防护框架,以确保人身安全。
7.8二氧化碳气瓶爆破采用挖坑爆破,坑2米深、直径1.2米。由需方负责挖坑。