消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防应急灯性能综合测试仪

发布于:2023-04-18 17:18


一、概述

WK5509-ZN型消防灯具综合自动检测仪是我司参照国家标准GB/T17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》所研发的一款用于检测自带电源型消防应急照明灯和消防应急标志灯的新型试验设备。此设备共三大部分:PLC控制中心、电气性能测试柜、光学性能测试仪。其采用功能强大的PLC控制器与触摸屏相结合的方式,将繁杂的试验步骤集中简约化,减少了人工参与的时间,且可同时进行多组电气性能测试,试验精度比人工测量精度高。

 

二、主要技术参数

1、主要测试项目:应急转换时间、应急工作时间、表面亮度、光通量、过放电保护启动、静态泄放电流、转换电压试验、电压波动试验、重复转换试验、电源瞬变试验、闪亮频率、充、放电试验、充、放电耐久试验等。

2、应急灯充放电试验

  2.1工作电源:AC220V±150%,频率50Hz,功耗≤1000W;

  2.2充放电时间自动计时:9999分钟;

  2.3充电直接用被测试应急灯的电源220V,通过从应急灯中采样判别充满电或没电来检测充放电功能;

  2.4可显示应急灯应急时间:毫秒级。

3、充放电耐久试验

  程序控制使试品自动完成N次“完全充电--放电终止--完全充电”循环,并记录首、末次放电时间。

4、电压波动试验

4.1本设备可提供电压100-250V内连续可调,交流频率范围为50Hz±1%的电源。

 试品在电压187-242V范围内不应转入应急状态;

   4.2自动检测,当试品不合格有提示。

5、转换电压试验

   5.1降低或升高电压,可记录主电状态、应急状态转换时的输出电压;

   5.2电压测量范围:AC50-280V;

   5.3电压测量准确度:±(0.3%读数+0.2%满度)l。

6、重复转换试验

   6.1程序控制,自动连续N次使消防应急灯具由主电状态保持1min,然后转入应急状态保持20s;

   6.2自动检测,可显示试品不合格时已动作的次数并报警提示;

6.3应急转换时间不大于5秒。

7、绝缘电阻试验

   7.1测试电压: DC500V;

   7.2绝缘电阻:0.5~500MΩ;

   7.3时间设置范围:1-99s。

8、耐压试验

   8.1输出电压范围:AC 0~5000V ,准确度:±3%读数, 升压速率: 100~500V;

   8.2电流测量范围:0.5mA~2mA~20mA自动换档,精度:±5%读数;

   8.3时间设置范围:1-99s。

9、一次可对三个试品进行测试。

10、输出电压:100V-250V连续可调。

11、设备工作电源:AC220V,50HZ,总功率为10KW。

12、产品外形尺寸:L2080mm*W750mm*H1900mm。


请写下您的评论评论

评论 | 共1个

智能疏散专业设计 2024-03-20 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

17945啥时候成了GB/T了?不是一直都是强制性国标么

关闭

关闭

手机APP下载