消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

天花吊顶不能使用阻燃板作为基层,木方及时涂刷防腐防火涂料也一样不能使用在吊顶上吗?

老师好,我最近做的一个项目提供过去的做法是单层石膏板加单层阻燃板轻钢龙骨吊顶。他们提到天花中不能使用阻燃板作为基层,是有哪条规范说明了吗?项目是一个样板房的高楼层。

橘子 | 2020-11-27 14:16
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

黄辉 2020-11-30 09:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建规条文


3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。


3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。

    单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。


5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:     1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

    2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。


高层建筑的吊顶耐火等级不低于难燃性(0.25h)





关闭

关闭

手机APP下载