消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教关于是否高架仓库的判别

想请教老师一个问题:一个丙2类的木质模型的仓库,采用了多层的钢质货架(大于7米),采用可以伸高至7米以上的轮式叉车存取货物,是否属于建规中的高架仓库呢?  叉车是机械化操作吗?

谢谢老师!

李四 | 2020-11-26 11:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄辉 2020-12-01 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机械化,指的是用机械来代替人工劳动完成生产作业。叉车代替人力搬运,应属机械化操作。


按《建规》2.1 术语 定义,应该属于高架仓库。

2.1.5 高架仓库 high rack storage    

货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。

李四   回复: 消防网友52182020-12-01 15:35

谢谢老师的解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报