报告厅座椅燃烧性能要求

您好,请问1000平米的报告厅内,伸缩座椅的燃烧性能等级应该怎样选择?B1级可不可以?报告厅没有外窗,有自动喷淋和机械排烟系统。谢谢!

慢慢来 | 2020-11-25 16:18
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

黄辉 2020-12-02 21:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议依据建筑的分类,参考建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017  的5.1~5.3章节。