消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压管的接入

高位消防水箱的稳压管道接在报警阀的供水侧还是系统侧,有规范说明吗

树 | 2023-03-29 17:00
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛疼 2023-03-30 09:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

供水侧

宋奇 2023-03-30 09:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

看系统图就明白了。


4.2.2 湿式系统(图1)由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组,以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内始终充满水并保持一定压力。
湿式系统示意图
图1 湿式系统示意图
1一消防水池;2一消防水泵;3一止回阀;4一闸阀;5一消防水泵接合器;
6一高位消防水箱;7一湿式报警阀组;8一配水干管;9一水流指示器;10一配水管;
11一闭式洒水喷头;12一配水支管;13一末端试水装置;14一报警控制器;
15一泄水阀;16一压力开关;17一信号阀;18一水泵控制柜;19一流量开关

树   回复: 宋奇2023-04-02 09:45

是在图集里有吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

宋奇   回复: 树2023-04-03 10:22

不啊,规范条文说明里

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

树   回复: 宋奇2023-04-05 07:58

具体哪个规范,哪一条,麻烦告诉一下,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载