灭火器放置距离地面高度改了吗

以前灭火器放置高度距离地面不小于0.08米,现在改成了不小于0.15米吗?

每日一学 | 2023-03-28 07:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张牙舞爪的张 2023-03-28 07:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最低不得小于0.08,最高不得超过1.5米。

阳明心 2023-03-28 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据“建筑灭火器配置设计规范“GB50140规定,手提式灭火器顶部离地高度不大于1.5米,底部离地不宜小于0.08米