消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商业体中,多大的店铺需要强排烟

商业体中(如万达),超过多大面积的店铺,需要强排烟

hdjsv | 2023-03-20 17:52
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防黄河 2023-03-20 19:30 00 [回复]举报

能满足自然排烟的均优先采用自然排烟,不能满足时考虑机械排烟。

陈曲 2023-03-21 17:03 00 [回复]举报

建规8.5.3 

民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

  1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;    

 2 中庭;    

 3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;    

 4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;     

 5 建筑内长度大于20m的疏散走道。

关闭

关闭

手机APP下载