消防网友78337 2023-03-12 10:11
0 赞
0 踩 [回复] 举报
建设工程消防设计审查验收管理暂行规定(建设部令〔2020〕第51号)
十八条 现场评定应当依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见,对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看;通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。
现场评定具体项目包括:
(十四)消防电气,应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目;
临时用电无法确保消防电源功能,一般不能进行消防验收。
yizhongdayang 2023-03-12 10:20
0 赞
0 踩 [回复] 举报
显然是不行的,消防负荷等级、供电形式都不符合要求。根据《建设工程消防验收评定规则 XF836-2016》的规定,消防负荷等级、供电形式评定子项是A类项(关键项),是国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容。子项抽查中,A类项抽查到1处不合格的,该项评定为不合格;单项评定中,有A类项子项不合格的,该单项不合格,该项目综合评定为不合格。