消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散人数的确定

办公室、科研办公室、绘图办公室、会议室等根据面积算人数的规定?

永锅 | 2023-03-03 10:16
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友78337 2023-03-03 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019

4.2.3 普通办公室应符合下列规定:

    6 普通办公室每人使用面积不应小于6m²,单间办公室使用面积不宜小于10m²。
4.2.4专用办公室应符合下列规定:
    2 手工绘图室,每人使用面积不应小于6m²;研究工作室每人使用面积不应小于7m²。

ZZS 2023-03-03 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据具体情况

办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019

5.0.3 办公建筑疏散总净宽度应按总人数计算,当无法额定总人数时,可按其建筑面积9m²/人计算。

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

5.5.21(5)条  有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。

关闭

关闭

手机APP下载