消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二氧化碳的局部应用中,面积法的计算是否需要查询喷头的流量等数据?

二氧化碳的局部应用中,面积法的计算是否需要查询喷头的流量等数据?
黄辉 | 2020-11-04 15:54
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-18 09:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

面积法设计核心条款明确要求:
架空型喷头:按喷头出口至保护面距离确定设计流量与对应正方形保护面积。
槽边型喷头:保护面积由选定的喷头设计流量确定。
设计用量公式:M=N×Qi×t,其中Qi为单个喷头设计流量(kg/min),是计算必需参数。

关闭