是否增加火灾自动报警系统

某一建筑内原有火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,防排烟系统,消火栓系统。现装修改造,在一层设一600平的歌舞娱乐场所,这个歌舞娱乐场所可以使用原火灾自动报警系统进行增改吗?还是应该在该场所单独设置一个区域火灾自动报警系统?

皇朝 | 2023-02-08 13:35
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

南明离火 2023-02-08 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

用原有的

一杯冰美式 2023-02-09 08:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以采用原有自动报警系统

王的MIX4 2023-02-09 12:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

场所风险登记变化,原有喷淋系统间距及设置需要重新考虑!还有就是走廊宽度原报警器设置间距也需要综合考虑!

永锅 2023-02-13 12:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以采用原有自动报警系统,为方便管理,宜增设一台区域火灾报警控制分机。

sail 2026-09-02 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要结合当地既有建筑消防改造要求来,一般都要按现行规范整改,单独设置比较好。

李勤 2026-09-02 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以增改、也可以新增,但要求满足相应联动需求,比如启风机、切非、启泵、电梯迫降