消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油消防泵室内储油箱需要设置通往室外的通气管吗?

《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)5.4.15: 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:1.在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;2.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 那么请问柴油消防泵的储油间内,柴油箱有没有——密闭、设通向室外的通气管、通气管设阻火器呼吸阀、下部防流散设施——的要求?依据是什么?消防泵厂家配套的现在没考虑,但是专家现场检查提出了。
消防网友76611 | 2020-11-03 12:30
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2020-11-03 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

密闭的应该考虑通气的问题

消防网友76611   回复: 林@@2020-11-04 16:15

储油间设有机械排风。储油箱通气通过进油口盖进出。我现在需要找更贴切的规范依据。企业反驳说我用的这一条是锅炉和发电机的储油箱,没有消防泵储油间的规定。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

zjh_0422   回复: 消防网友766112024-11-30 22:33

核查设计要求,规范没明确的设不设由设计决定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载