消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于旧高规中气压水罐有效水容积?

1、旧高规中说栓300L喷150L。

2014的给水规范只规定了150L。旧高规好像利用30s求算,但新的喷规是如下规定,如果求算的话,也得不出150L这个数据,请问如何确定呢:

10.3.3 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。

2、图示中说道,气压罐有效储水容积可通过公式计算,可是图示没有给出 qb 是谁的流量。请帮忙解答,谢谢

电梯 | 2020-11-02 17:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2020-11-11 20:53  13 赞  0 踩 [回复] 举报

《消水规》中气压罐的有效容积是根据稳压泵启停次数不大于15次/h计算确定的。Qb参数是稳压泵流量。

关闭

关闭

手机APP下载