末端试水装置压力表

请问末端试水装置的压力表必须有表弯吗?或者叫缓冲装置,弯管。

wjb9391 | 2023-01-20 02:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2023-01-20 12:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,100mm弯曲直径,用于缓冲。

钱兔无量 2023-02-02 11:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.2条的条文解释末端试水装置图,压力表无表弯(《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的装置图上也无表弯);《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》均无端试水装置的压力表必须有表弯的要求。

周家斌 2023-02-02 12:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002