消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体各阶段信号应反馈至消防联动控制器,如何理解是哪里?

4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
   1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
   2 选择阀的动作信号。
   3 压力开关的动作信号。
4.4.6 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。


防护区门外就有一个气体灭火控制器了,联动就靠它。那么,信号应反馈至消防联动控制器, 不明白,不清楚, 


是反馈到现场 的气体灭火控制器就行了吗?? 还是说 既要反馈到现场控制器,也要反馈到消防控制室中的 消防联动控制器上???


知耻也要问 | 2023-01-13 19:37
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2023-01-14 16:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

知耻也要问   回复: 周家斌2023-01-16 09:26

我是想问,防护区的信号都先反馈倒防护区外边的气体灭火控制器上了, 是如何再把这些信息也反馈到控制室中的主机上???

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2023-01-14 16:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

反馈到消控室主机

知耻也要问   回复: 南明离火2023-01-16 09:27

我是想问,防护区的信号都先反馈倒防护区外边的气体灭火控制器上了, 是如何再把这些信息也反馈到控制室中的主机上???

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 知耻也要问2023-01-16 10:35

与主机联网

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

韩教授   回复: 南明离火2023-02-03 17:25

1.青鸟最新系统:系统同青鸟品牌通过网络

2.系统是不同品牌的,通过模块

3.多数别的品牌的系统即使是同一品牌,也要通过模块 

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载