风管的耐火极限关于隔热

消防排烟风管   耐火极限一小时   镀锌风管1.2厚   外面还需要用5公分厚的岩棉加铝箔贴面做隔热吗

战马消防刘 | 2023-01-11 21:45
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

愿没有画完的图纸 2023-01-12 12:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶内我觉得是需要的

张牙舞爪的张 2023-01-12 13:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-01-13 09:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单纯的镀锌钢板风管是达不到规范要求的耐火极限要求的,可以采用相应包(覆)裹措施或者使用成品防火风管。包(覆)裹体系耐火极限通过试验来验证。提供型式检验报告。