消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

眼科医院的消防事项

1、眼科医院是否需要按《综合医院建筑设计规范 GB51039-2014》设计?

2、根据5.24.2中第二条要求,病房是否属于护理单元?需要设置乙级防火门?


ZZS | 2022-12-30 16:23
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2023-01-01 10:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

护理单元不是指单个的病房。详见《综合医院建筑设计规范 》GB51039-2014,5.5章节

ZZS   回复: 周家斌2023-01-09 14:35

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2023-01-01 12:24  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1.专科医院可以按照,没有强制要求按照。详见1.0.2条文说明;2.护理单元包括病房,但单个病房并不一定是一个护理单元,建议严格按《建规》执行:医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

ZZS   回复: 消防黄河2023-01-09 14:35

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载