房间门必须开向走廊吗?

疏散走道两侧的房间门必须开向疏散走道吗?

即刻 | 2022-12-30 09:04
请写下您的回答回答

精彩评论

ZZS 2022-12-30 11:36

https://tester.1190119.com/article-27256.htm

参考建规6.4.11,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

查看原文

周家斌 2023-01-01 11:00

详见相关专业规范执行,《建规》6.4.11,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。但是有的专业规范是有要求的,譬如学校:

查看原文
回答 | 共2个

ZZS 2022-12-30 11:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

https://tester.1190119.com/article-27256.htm

参考建规6.4.11,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

周家斌 2023-01-01 11:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

详见相关专业规范执行,《建规》6.4.11,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。但是有的专业规范是有要求的,譬如学校: