防火门的疏散宽度

防火门的疏散宽度怎么计算?比如有一种37门,计算疏散宽度时按照整个门的宽度还是按照能开启的宽度计算,有规范依据吗

树 | 2022-12-25 11:42
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-12-25 17:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对于疏散通道上的子母式防火门,如仅母门安装闭门器,疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。

详见石老师资料:子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!  https://b.1190119.com/article-153.htm

树   回复: 周家斌2023-01-13 08:38

感谢答疑

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友69339 2022-12-26 17:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需满足能开启宽度。

树   回复: 消防网友693392023-01-13 08:39

感谢答疑

  0 赞    0 踩 [回复] 举报