“火灾自动报警系统主机报强制废年限是多少年?”可不可以延长使用年限?

泡泡强 | 2022-12-24 18:17
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防网友48090 2022-12-26 11:06 00 [回复]举报

GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》6.1.1火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年。 所以产品说明书上如果是更长的有效期,而且你还在那个范围的话还是可以继续使用。说的是正常维护使用状态下的。 因为任何产品都必须具备产品质量标准,无论它是企业标准,部颁标准、国家标准或采用国际标准;火灾自动报警系统是安全标准一类,起码采用的是国家标准来认证的,它是属于强制性标准范围;有产品标准就会有产品质量保证期即正常使用期的。