商业功能和办公功能在一栋建筑内,办公功能的疏散是不是可以设置一部独立的疏散楼梯,另一部借用商业功能区的楼梯

商业功能和办公功能在一栋建筑内,办公功能的疏散是不是可以设置一部独立的疏散楼梯,另一部借用商业功能区的楼梯

Lalalq | 2022-11-30 14:17
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2022-11-30 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

消防黄河 2022-11-30 17:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

消防黄河 2022-11-30 17:58  2 赞  0 踩 [回复] 举报

办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019  第3.2.3条和条文解释明确规定:与商场餐饮等商业不应借用;与酒店等住宿不宜借用。