如何选择特大型或大型标志灯

GB51309-2018中3.2.1第6条规定:

1)室内高度大于4.5的场所,应选择特大型或大型标志灯;

2)室内高度为3.5~4.5的场所,应选择大型或中型标志灯;

3)…… 

如果该室内高度是5m,但吊顶完成是4m,这个该按第一条还是第2条?

雪夜屠夫 | 2022-11-26 21:04
请写下您的回答回答

回答 | 4

消防黄河 2022-11-26 21:30 10 [回复]举报

第2条

周家斌 2022-11-26 22:42 10 [回复]举报

以安装高度来判断比较现实

雪夜屠夫   回复: 周家斌2022-11-27 09:42

我感觉还是黄老师回复稳当些。

0    0 [回复]举报

sail 2026-08-17 17:17 00 [回复]举报

根据安装高度来。