请问根据消规5.1.9,要是工程难以实现自灌式吸水,可采用轴流深井泵;5.1.12又要求消防泵是自灌式吸水的,请问场地条件有限,现在还可以用轴流深井泵吗,我发现都是一体化的消防水池采用的轴流深井泵

月卉 | 2022-11-11 09:41
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2022-11-11 10:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考:18CS01 装配式箱泵一体化消防给水泵站选用及安装—MX智慧型泵站

月卉   回复: 周家斌2022-11-13 00:54

我们是做土建的消防泵房,然后场地有限,消防水池在下,泵房在上,就只能用轴流泵了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

月卉   回复: 周家斌2022-11-13 00:54

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-11-11 18:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以奥。离心泵和轴流泵都需要自罐式吸水。

月卉   回复: 消防黄河2022-11-13 00:54

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报