消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

台球馆和茶楼安全出口的问题


建筑共两层,茶楼和台球都位于二楼,都有一个独立的安全出口A和B,中间是隔墙,墙上有个门C,是否可以将门C设置成甲级防火门来解决两个安全出口的问题。如果可以,门的开口方向又该如何设置?

为梦而生 | 2022-10-16 21:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2022-10-17 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人员在疏散过程中,从危险区域(房间等)应进入次危险区域(疏散走道等)或相对安全区域、室外安全区域,不应通过其他危险区域疏散。茶楼和台球馆中间开门只能作为连通门,不能作为疏散门。借用安全出口是两个防火分区之间在防火墙上开设甲级防火门,解决安全出口数量及疏散宽度的问题。

88988 2022-10-18 12:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这没啥问题吧 理论来说只要中间的门常年开着就没事,满足两个疏散梯中间房间的疏散距离;我看你单层面积应该不超过2000平吧 多层一个防火分区的面积是2500 你就按照一个防火分区考虑就行呗 中间的门平时关着,一定是常年开启的状态,产权也没啥问题,就是对平面布置和管理有点影响

关闭

关闭

手机APP下载