首层疏散外门净宽1.1,这个外门怎么界定?


求老师解读,问题一:图1,2是不同楼栋的一层图纸,这里那个是正确的首层疏散外门的?有无设计矛盾?问题2:因为建规要求说首层疏散外门净宽要求1.1,现在图一的门按设计要求施工后只有净宽只有0.95(扣除门扇后的净宽),如何解决?问题3:一层核心筒现场外墙做的石材,是否只能加大门,满足净宽1.1要求,有无好处理的整改方案?



那现在图二,疏散门的净宽是0.9还是1.1,按那个标准?