消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

汽车库的安全出口

室内无车道且无人停留的机械汽车库每个防火分区的安全出口数量?

豆豆屁wmt | 2022-09-18 16:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防黄河 2022-09-19 07:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按下列规定设置供灭火救援用的楼梯间:
    1 每个停车区域当停车数量大于100辆时,应至少设置1个楼梯间;
    2 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应采用乙级防火门;
    3 楼梯的净宽不应小于0.9m

豆豆屁wmt   回复: 消防黄河2022-09-19 10:59

感谢!


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载