消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于建筑首层扩大防烟楼梯间前室贴邻设置的营业场所

建筑首层扩大防烟楼梯间前室与首层其他房间采取了防火隔墙、乙级防火门分隔,这些房间是否可以设置如小型超市、理发店等营业场所?如果可以,这些营业场所是否还需要另外设置直通室外的安全出口?

刘洋 | 2022-09-11 09:33
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

永锅 2022-09-13 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑首层扩大防烟楼梯间前室与首层其他房间采取了防火隔墙、乙级防火门分隔,可以设置如小型超市、理发店等营业场所,营业场所根据面积大小及疏散距离考虑是否需要设置直通室外的安全出口。

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2 个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1 个疏散门:

1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2; ▼ 展开图示

2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2 且疏散门的净宽度不小于1.40m; ▼ 展开图示

3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2 且经常停留人数不超过15人的厅、室。


关闭

关闭

手机APP下载