消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于水泵控制柜需要直流 24V电源。

发布于:2022-09-10 11:17

理由如下:

1、 目前市场上水泵控制柜极少数带 24V 电源输出功能。但是部分连锁启动装置( 压力开关和流量开关 )本身需要 电源供电 ,启动装置 连锁启动信号 电压应采用 24V 安全电压 ( 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >13.4.1 )。

2、 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内。

3、 根据以上两点 连锁启动装置的电源供电必须是 24V 安全电压 , 不能采用交流 220V 电压。

4、 24V 电源 供电 能不能 用消防报警控制器 供电 ?根据有关规范,连锁启动不应受消防报警主机影响。而且 消防报警控制器 的 24V 电源一般就带有多个设备工作,可靠性比较差。

5、 部分报警厂家的多线启动停止设备采用的是无源信号启动,需要需要额外提供 24V 电源。

6、 现实中我们经常遇见有两个控制中心都要启动消防水泵,消防控制中心的报警厂家又不一样,其中部分也要提供额外的 24V 电源。


请写下您的评论评论

评论 | 共1个

一对麻辣小龙虾 2022-12-28 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

加个开关电源?

关闭

关闭

手机APP下载