消防规范有对通讯电缆的线径有要求?
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >表11.1.2 铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积,消防规范有对通讯电缆的线径最小截面面积0.5mm2
2024-12-19 20:14
-
消防监控值班:我想问下相关单位,我是中级维保方面的证书,可以去看消控室么?
发表评论: 不可以
2024-03-23 12:22
-
顶棚装修材料为木质,为可燃材料(B2),涂刷防火涂料后,可否视作难燃材料(B1)?
发表评论: 不可否视作难燃材料(B1)
2024-03-01 12:08
-
强电井内需要安装烟感吗?需要放置灭火器吗?
发表评论: 强电井内需要安装烟感,没有要求放置灭火器
2024-03-01 12:07
-
请教一下,电动自行车 可以停放到地下车库里面吗?地上电动车自行车棚 需要满足防火间距吗?
发表评论: 电动自行车 可以停放到地下车库里面,地上电动车自行车棚 需要满足防火间距
2024-03-01 12:05
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 公安部,教育部出台的公治(2015)168号文,特别强调:没装火灾自动报警的学生宿舍,应装独立式火灾报警器!
2024-02-05 15:38
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 学生宿舍卫生要求及管理规范(GB31177-2014)4.5 学生宿舍楼应设置消防安全疏散指示图、火警报警装置,以及明显的安全疏散标志。为强制性条款
2024-02-05 15:36
-
柴油消防泵储油间灭火
发表评论: 用贮压式超细粉灭火
2023-04-17 12:43
-
消火栓泵的联动启动的烦恼
发表评论: 是有矛盾。火规:是消防按钮动作信号加一个探测器或加一个手报启动水泵。火灾自动报警验收规范:应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作才会启动水泵。根据有关规定,两种方式都可以用。
2022-09-28 23:50
-
前室顶送加压送风口常开还是常闭
发表评论: 前室不宜设置防火阀,可参考四川地标。
2022-09-07 18:28
-
新出炉的通用规范删除了火灾报警重要条文到底合理不合理
发表评论: 没取消
2022-09-06 12:19
-
请教老师,消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974的问题
发表评论: 《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
2022-08-10 08:58
-
防烟系统中机械余压阀现在还可以使用吗?
发表评论: 可以用
2022-06-23 11:54