厂房内有疏散走道的时候 各个生产车间疏散门的数量如何确定

厂房内有疏散走道的时候     各个生产车间疏散门的数量如何确定

熊二 . | 2022-08-29 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 2

永锅 2022-08-29 16:14 00 [回复]举报

厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个;当符合下列条件时,可设置1 个安全出口:    

 1  甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5 人;    

 2  乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人;    

 3  丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人;    

 4  丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人;    

 5  地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。

所规定的安全出口数量既是对一座厂房而言,也是对厂房内任一个防火分区或某一使用房间的安全出口数量要求。

李勤 2022-08-30 14:54 00 [回复]举报

