黄辉 2022-08-03 10:17
2 赞
0 踩 [回复] 举报
二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB50193-93
都给出了计算公式。设计时可以按公式计算。
平时也可以用数据估算,以下为七氟丙烷灭火系统的估算数据。
灭火剂用量估算:
跟纸张有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.83kg;
跟强电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.75kg
跟弱电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.65kg
泄压面积估算:
防护区泄压口面积 =0.00054*防护区药剂用量。
如一个100立方米的计算机房,七氟丙烷药剂用量 = 100*0.66 = 66kg。
泄压面积 = 0.000355*100 = 0.0355 ≈ 0.04平方米
或
泄压面积 = 0.00054 * 66 = 0.0356 ≈ 0.04平方米
以上值仅供参考,方便临时估算。实际用量应严格按照气体灭火系统设计规范计算。
具体计算方式,可以查看以下链接: