2个外的安全出口是否可以上锁?

最近检查的过程中发现有些商场把部分的安全出口上锁,但是除了上锁的安全出口外满足2个安全出口的要求,问上锁的安全出口是否是许可的?

青皮果 | 2022-07-28 11:09
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-07-28 11:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,虽然满足两个出口的数量问题,但是不一定满足疏散总宽度及疏散距离的要求,

消防黄河 2022-07-28 11:33  2 赞  0 踩 [回复] 举报

办理开业前检查时为安全出口的,不应上锁。特殊情况,满足疏散要求情况下,报备消防监管部门同意后,做特殊处理。

李勤 2022-07-30 10:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不能上锁。但是像超市出于防盗考虑,可以设置内部人员不需要任何工具、锁具直接打开进行疏散,不能影响人员正常疏散。(外部人员无法开启的方法)

永锅 2022-09-13 17:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

因为设置疏散标志灯时指示疏散方向的箭头也会指向上锁的安全出口,会给疏散带来安全隐患。此外还要综合考虑疏散距离及疏散宽度的问题。