设置在首层的歌舞娱乐场所安全出口能否设置一个?

建规5.5.8第一条规定,除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200且人数不超过50人的单多层公共建筑的首层可设置一个安全出口。那设置在一个二层公共建筑首层的网吧,面积100平方,人数不超过50人,能不能设置一个安全出口,该安全出口直通室外。

毛毛郭 | 2022-07-24 12:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防黄河 2022-07-24 17:27  2 赞  0 踩 [回复] 举报

您所述情况(网吧)是一个厅室,不可以。如:首层总建筑面积200平,每个包间不大于50平的歌城,首层可设一个出口。厅室和场所首层为不同概念。 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于 50m² 且经常停留人数不超过 15 人的厅、室,可设一个出口。

消防网友48598   回复: 消防黄河2022-07-25 16:04

1

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

建规不懂的消防员   回复: 消防黄河2024-02-24 21:10

想问个问题, 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于 50m² 且经常停留人数不超过 15 人的厅、室,可设一个出口。这个不是有个前提吗,在地下半地下吗,我认为一个安全出口是可以啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报