电接点压力表可以替代低压压力开关吗?
提 交
yizhongdayang 2022-07-06 08:23 0 赞 0 踩 [回复] 举报
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014/11.0.4条文说明:本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。
247135838 2022-07-06 10:02 0 赞 0 踩 [回复] 举报
现在水泵房消火栓、喷淋管网都需安装低压压力开关。