关于气体灭火

请教一下各位前辈  气体灭火主机中的信号主线需要单独连接到消防控制室吗?还是就地从本防火分区接入? 

心安 | 2022-06-27 22:11
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

深圳消防 2022-06-28 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要单独接入,气体报警、故障、放气三个输入信号是通过输入模块传递信号至消防主机的。这个输入模块的信号线从气体所在的防火分区的信号线上取即可。

李勤 2026-08-14 14:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体主机通过联网线连接到消防控制室主机