消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防主机备用电池使用年限

消防主机及EPS电源等设备中备用电源(蓄电池)的使用寿命是多久,多长时间报废,是否有相关的规范标准?

脆沙瓤儿 | 2022-06-27 20:00
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-07-01 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

定期检测外观、容量满足要求就可以用,就像车电瓶,^_^。

充楞装傻 2022-07-05 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.2.10.3 控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。备用电源在放电至终止电压条件下,充电24h,其容量应可提供控制器在监视状态下工作8h后,在下述条件下工作30min:    

a)控制器容量不超过10个报警部位时,所有报警部位均处于报警状态;    

b)控制器容量超过10个报警部位时,十五分之一的报警部位(不少于10个报警部位,但不超过32个报警部位)处于报警状态。

灯泡 2024-02-19 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4年

李勤 2026-08-14 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

定期检查,进行充放电测试,查看是否满足设计工作时间。

关闭

关闭

手机APP下载