消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑面积大于5000平米的丁类动力站是否需要火规对生产车间要求,设置排烟呢

周老师您好,想向您请教一下,对于建筑面积大于5000平的动力站(丁类,耐火等级为二级),是否需要设置排烟设置呢


浅水吟溪 | 2022-06-23 16:59
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-06-23 20:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

尽管丁类生产车间的火灾危险性较小,但建筑面积较大的车间仍可能存在火灾危险性大的局部区域,如空调生产与组装车间、汽车部件加工和组装车间等,且车间进深大、烟气难以依靠外墙的开口进行排除,因此应考虑设置机械排烟设施或在厂房中间适当部位设置自然排烟口。

浅水吟溪   回复: 周家斌2022-07-13 16:33

好的好的  谢谢周老师解答~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-08-14 15:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置

关闭

关闭

手机APP下载