DN65消火栓支管进入消火栓箱至消火栓头这一段管道一般采用什么连接形式?
根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.9条:”架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。 当管径小于等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。“这个条文中当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,一个”应“字排除了螺纹连接的形式。
但是在实际施工中,为了保证消火栓头的稳定性、安装的难易程度、安装成本等多方面考虑,绝大多数施工单位会在DN65支管进入消火栓箱至消火栓头这几十公分长的管子采用螺纹连接。如果遇上较真的质监站验收,非要咬文嚼字的话,那就与规范不符,需拆除重做。